wjs5i1 发表于 2013-3-18 10:45:08

19层以上住宅两部消防电梯供电问题

19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房。其供电是否可由一个双电源切换供电。

wjs5i1 发表于 2013-3-18 11:18:31

有人主张每个电梯一个双电源,末端切换!

hash 发表于 2013-3-18 11:27:23

如果容量不大可以的

simbar 发表于 2013-3-18 11:58:14

回复 1# wjs5i1


    可以在消防电梯机房一个双电源箱切换,放射式供电

wjs5i1 发表于 2013-3-18 13:04:20

业主方回话说当地要求必须每个电梯需要一个双电源切换箱,让两个双电源树干式连接。这样是不是就违反规范了!

gdx8785 发表于 2013-3-18 13:58:31

是业主要求“让两个双电源树干式连接”?

wjs5i1 发表于 2013-3-18 14:07:42

回复 6# gdx8785

对,我还没有答应他!

zhaoguofu77 发表于 2013-3-18 14:09:13

可以共用一个双电源箱。

scmcl 发表于 2013-3-22 13:31:01

业主方回话说当地要求必须每个电梯需要一个双电源切换箱,让两个双电源树干式连接。这样是不是就违反规范了 ...
wjs5i1 发表于 2013-3-18 13:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

此情况我在广安遇到过,听说当地有这个要求,让他们拿官方文件出来又拿不出,最终没按他们要求改

尺短寸长 发表于 2013-3-22 20:07:07

回复 1# wjs5i1

19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房——

两部电梯全部按消防电梯定货,均满足与消防电梯相关联的设计规定条款(防火线缆要求、消防电话、消防按钮、消防排水……),则可由一个双电源切换后供电。

HZL9710 发表于 2013-3-22 22:11:02

根据JGJ16-2008中13.9.11当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。   我们一般把18层以上一块默认了,审图和消防审查都认可。