ttiiee 发表于 2013-3-16 15:36:48

低压电容器柜主开关大小的选取

10kV及以下变电所设计规范说         “电容器装置的开关设备及道题等载流部分的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍"

这句话如何理解,举例200kvar电容器,计算电流289A,是不是电容总开关选择上要大等于 289*1.5=433A呢
同理,100kvar,300kvar。。。。

ZYC1947DQ 发表于 2013-3-16 15:50:55

是的,单个电容尤其要注意。高压和低压好像有点差距,手头没有规范马上好翻,记不清了。

东海龙王 发表于 2013-3-17 02:46:25

如果回路串有电抗器呢

wga918 发表于 2013-3-17 07:10:39

《容规》上说是1.30倍。

尺短寸长 发表于 2013-3-17 09:46:32

《容规》上说是1.30倍。
wangsx8210 发表于 2013-3-17 07:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


是不是记错啦?

《容规》:
用于单台——外熔断器——1.37~1.50 倍选择。

wga918 发表于 2013-3-17 13:10:05

整定分为:1、总回路或分组回路;2、单台电容器。《容规》:5.1.3条:总回路或分组的为1.30倍;5.4.2条:单台的为1.37~1.50倍。

尺短寸长 发表于 2013-3-17 17:01:02

整定分为:1、总回路或分组回路;2、单台电容器。《容规》:5.1.3条:总回路或分组的为1.30倍;5.4.2条:单台的为1.37~1.50倍。
wangsx8210 发表于 2013-3-17 13:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哦。是我记错了。{:tongue:}
我记住了“单台”,忘记了“总回路或分组回路”。{:sweat:}

单博博 发表于 2013-3-23 16:46:18

低压电容器柜 一般总开关按电容器运行额定电压 额定电流规范要求好象是1.43-1.55之间,我一般按2倍选,个支路按额定电压额定电流1.5倍选熔断器,
高压一般好多地方要求几倍选总开关,单个电容器自动投切按额定电压额定电流1.43-1.55之间,一般都选1.5了,固定补偿一般熔断器选额定电压额定电流 2倍选熔断器;
一般情况下这么选,有些场所按这个选谐波大了熔断器总是烧,还要换大一点。。具体看厂家选型样本;

lcx 发表于 2018-11-10 13:00:08

串电抗器电流变小了

xvjiande 发表于 2020-9-24 15:37:47

总开关不需要按照1.3倍去选
页: [1]
查看完整版本: 低压电容器柜主开关大小的选取