当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。 上海怎么执行的?
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-15 13:23 编辑《民用建筑电线电缆防火设计规程》
5.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
1.对于5.1.3条:如果1个线槽里面敷设的都是一般的电线电缆,按照规范说的,都要变成阻燃的了? 然后根据非金属含量,判断是采用那个阻燃级别? 线槽里面敷设的电缆(应该是多根),非金属含量很容易大于3.5吧,大于7也应该很容易,那最少是阻燃B级,阻燃A也很可能?
2.对于5.1.5 条:1个建筑物内,如果有线槽敷设(现在的建筑基本都有),按照5.1.3说的,就要采用阻燃的了,如果非金属含量大点,就要A级,那么1个建筑物内,基本就全是阻燃A级了?
3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明) 1.对于5.1.3条:……非金属含量很容易大于3.5吧,大于7也应该很容易,那最少是阻燃B级,阻燃A也很可能?
是的!
2.对于5.1.5 条:1个建筑物内,如果有线槽敷设(现在的建筑基本都有),按照5.1.3说的,就要采用阻燃的了,如果非金属含量大点,就要A级,那么1个建筑物内,基本就全是阻燃A级了?
大于7,必是A级了(同一通道);本建筑物内与“大于7”无关的不同通道,“宜”A级,可按此通道非金属含量计算选定。
PS:勿忘遵守表5.2.1的定性规定。
3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明) 3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明)
耐火电缆不怕火?
呵呵,还是怕的。
至于耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,主要不是考虑“人家”对“自己”的影响,而是考虑“自己”影响了“人家”。 电缆成束敷设,考虑相互作用,故要求:全部阻燃。 本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-15 14:29 编辑
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。
哦!我一直以为耐火电缆不怕火,所以耐火电缆还要阻燃性,没搞懂。 普通表示NH-YJV即表示耐火功能,而不具有阻燃功能。 其中:5.2.2 阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表5.2.2 选择。 《规程》中5.2.2的“可”意思是不必要严格执行? 所以是否5.2.2只是参考作用。
是否只需要按5.2.1,5.2.3作为最低要求选用电线电缆的阻燃级别也可(经济上考虑)。
以上只是我的看法,望指教。 同样的,可看到5.2.1对比5.2.3,电缆、电线的阻燃级别可以选择 相差一级的。