三相平衡?这个怎么平衡?
先看系统图。这样的一个小配电箱,审图的提了这样一条意见:ZM箱三相不平衡,总容量计算也有误。
总容量计算也有误这个我认了,是走江湖来的。可是三相平衡怎么搞?我就那么点负荷了啊。 审图的是提醒你照三相平衡核算负荷。
照你图上的设计,把总容量改成6.3KW是最简单的改法。 都是L1L2,没有L3。。怎么平衡? 回复 3# sundq
通常设计三相进线\单相出线的配电箱时,当单相出线回路大于三个,一般会设计成每相都有出线回路。然后考虑三相平衡设计,平衡方法就是按最大单相负荷X3考虑总负荷。
但楼主的设计中,有4个单相出线回路,却没有分配给L3相,比较特殊,一般不这么做。如果不考虑其他影响,仅考虑怎样改最简单的话。可以直接根据楼主设计考虑平衡,按最大单相负荷L2相(1.5+0.6=2.1KW)计算三相平衡负荷2.1X3=6.3KW。
所以说照“楼主”图上的设计,把总容量改成6.3KW是最简单的改法。 谢谢楼上各位的意见,已经修改了。 学习了啊,谢谢了 不应该局限于冒一个箱子