关于对于防跨步电压和接触电压的审图意见

先看审图意见:本工程缺防接触电压和跨步电压措施和具体做法。
这是一个小泵站的配电间,才5.7mx7.2m大。我利用4角的柱子里的钢筋作为防雷引下线,满打满算也才4根引下线,被审图的提了这样一条意见。咋办,怎么搞?按雷规4.5.6的那4种做法做?怎么做?

sgf2002 发表于 2013-3-15 14:54:05

回复 1# hlxldb


    施工说明补充防跨步电压和防接触电压的措施:
“如引下线3m范围内地表层的电阻率小于50kΩm,则敷设5cm厚沥青层(或15cm厚砾土层)”

hbsjzsjy 发表于 2013-3-15 15:53:48

回复 1# hlxldb


    这个小配电间也做了防雷?

cqugengyi 发表于 2013-3-16 19:14:08

话说,我一个单元住宅7根引下线也被提了一次,回复:用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度……