双电源双回路问题

请问下如果我采用了高压母联无低压母联,对于非消防设备的一二级负荷供电是不是可以在变压器低压侧直接引单回路过去供电就可以了?

暗夜流星 发表于 2013-3-15 09:27:10

本帖最后由 暗夜流星 于 2013-3-15 09:34 编辑

个人观点:
前提1:当高压母联上端分别来自上级不同变电站(或其它属地电业局认可的双电源做法);
前提2:忽略措施上要求一级负荷要求终端切换的说法;
那么现行规范上,找不到否定这种做法(非消防设备的一二级负荷供电在变压器低压侧直接引单回路过去供电)的理由。


但这种方式将大大增加高压配电的造价(主要是第二电源线路费用、间隔费用、高可靠费用)。如果没有其他理由,专门为了节省变压器低压侧回路及后端线路设备的造价而采用这种方式,通常都得不偿失。所以一般不这么做。