唐朝博士 发表于 2013-3-13 08:27:37

双电源与柴油发电机的问题

我们公司新建一24层研发与办工用建筑。所用电源为来自不同开关站的双电源,现有人提出网络中心机房配备2台160KVA的UPS模块化机组,后备电池满足1小时供电,并且要求配备柴油发电机组,请问各位前辈们这个柴油发电机的设置是否有必要?建筑所在地为杭州

暗夜流星 发表于 2013-3-13 18:15:41

公司自用的吧?
配备柴油发电机组提高了用电可靠性,没坏处。公司自己愿意多花钱,谁也管不着的。

24层的研发中心。你公司真大,这个钱也花得起!

jerrylj 发表于 2013-3-14 16:25:15

看重要程度 特别重要的一级负荷就建议设置

治学以诚 发表于 2013-3-14 16:58:40

尺短寸长 发表于 2013-3-14 17:17:56

南方电网不坚强。北京拥有最坚强的电网。在北京,不用配发电机了。
治学以诚 发表于 2013-3-14 16:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

视网络中心机房的重要性决定。

即便在北京,也不全是老诚乱讲的“南方电网不坚强。北京拥有最坚强的电网。在北京,不用配发电机了”。

尺短寸长 发表于 2013-3-14 17:21:04

南方电网不坚强。北京拥有最坚强的电网。在北京,不用配发电机了。
治学以诚 发表于 2013-3-14 16:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=22217&goto=lastpost&from=fastpost&random=0.035934478132434666#lastpost
老诚语录95:

治学以诚 发表于 2013-3-14 17:30:17

尺短寸长 发表于 2013-3-14 17:46:12

北京电网是最坚强的电网,山东电网,你扯10路高压进配电室仍是不坚强的。
南方电网不坚强,是因为南方气候问题,比如洪水,管你几路电,还是不都断电。
治学以诚 发表于 2013-3-14 17:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

北京电网是最坚强的电网——最最最最“坚强”——也是“电网”。

仅此而已!

kjq2014 发表于 2015-2-12 08:51:23

该建筑最高的负荷等级就是特别重要负荷,如果这2台160KVA的UPS模块化机组就是给特别重要负荷用的,那么应该无需再设柴油发电机了,该建筑本身已经存在双重电源,这个UPS就是第三电源。

rainmen_73 发表于 2015-2-12 09:18:26

kjq2014 发表于 2015-2-12 08:51
该建筑最高的负荷等级就是特别重要负荷,如果这2台160KVA的UPS模块化机组就是给特别重要负荷用的,那么应该 ...

也要看后备时间要求吧

zz_1973 发表于 2015-2-12 09:58:28

假如上柴发,UPS电池备用半个小时就够了吧。

zz_1973 发表于 2015-2-12 10:00:07

本帖最后由 zz_1973 于 2015-2-12 10:09 编辑

双电源+UPS+柴发是足够可靠了,但是总觉得有点浪费。
记忆中UPS不能算作后备电源。
记忆中电源只能是市电、柴发




phantom0921 发表于 2015-2-13 16:41:07

是不是还要考虑UPS对电网质量的提升,还有电池组只能供电一小时

panrqkk 发表于 2015-2-13 16:57:07

看电子信息机房设计规范,相应等级机房会有相应的要求

LXQ3 发表于 2015-2-14 10:39:29

负荷安全等级要求高、又有钱——高规格配置。......
页: [1] 2
查看完整版本: 双电源与柴油发电机的问题