1179276821 发表于 2013-3-12 15:37:18

高层住宅电梯照明是否允许采用节能开关控制?

GB50096-1999(2003)第6.5.3:住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。据此条,之前高层住宅电梯厅照明不允许采用节能自熄开关控制,但GB50096-2011对应条文8.7.5条已经取消了“除高层住宅电梯厅。。。”的表述,请问现在高层住宅电梯厅照明是否允许采用节能自熄开关控制?

wxqkh2009 发表于 2013-3-29 16:20:23

我也很疑惑不解
不知道怎么处理
节能也不能真极端
节能的最好方式就是不让用电

gdx8785 发表于 2013-3-29 16:35:29

GB50096-1999(2003)第6.5.3:住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能 ...
1179276821 发表于 2013-3-12 15:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
查看GB50096-2011--8.7.5的条文说明。。。

闻见知行 发表于 2013-3-31 22:20:37

本帖最后由 闻见知行 于 2013-3-31 22:23 编辑

回复 1# 1179276821


    节能自熄的规定有问题,取消了,是否使用要具体分析

1179276821 发表于 2014-8-27 09:55:27

GB50034-2013第7.3.4条:住宅建筑公共部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。那么高层住宅电梯厅可以采用节能自熄开关控制,采用普通开关控制违反本条规范了。

1179276821 发表于 2014-8-27 15:51:36

没人回答啊,大家设计高层住宅电梯厅照明时都是怎样设计的?用自熄开关,符合现在规范要求,但之前不让用的解释是电梯厅用自熄开关不安全;用普通开关,又不符合规范要求。看来应该用自动降低照度的灯具,才既满足规范又满足安全需要,大家认为呢?

bhluww 发表于 2014-8-28 21:00:02

“应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施”
不是还有个"等"字吗?只要是采用了节能措施,就不局限在“延迟自动熄灭”、“自动降低照度”这两种措施之内。

L1L2L3 发表于 2014-8-28 21:30:59

肯定不行了,发生火灾还熄灭,现在的开发商乱搞,东芝的电梯门前消防开关都是用手动,通讯控制回路敷设在外面

1179276821 发表于 2014-8-29 09:30:03

7楼的说说,用普通开关控制,在节能控制措施中的“等”里面吗?你是采取了什么方式?