大型宴会厅的应急疏散指示灯设置问题
大型宴会厅的应急疏散指示灯具,大家一般放在什么位置,满足消防规范,按照密度要求,民规是不大于10m,必须装在地上了吧,地板是大理石的,有活动的时候可能还需要铺地毯,这个问题不好解决了。大家有什么高招 大型宴会厅的应急疏散指示灯具,大家一般放在什么位置,满足消防规范,按照密度要求,民规是不大于10m,必须 ...whlevil 发表于 2013-3-12 13:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
民规是不大于10m------- 是民规的哪一条? 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-12 14:41 编辑
大型宴会厅的应急疏散指示灯具,大家一般放在什么位置,满足消防规范,按照密度要求,民规是不大于10m,必须装在地上了吧,地板是大理石的,有活动的时候可能还需要铺地毯,这个问题不好解决了。大家有什么高招
whlevil 发表于 2013-3-12 13:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是民规的哪一条? 我表述的有问题,民规是20m,这种大空间的疏散大家怎么做的 哪本规范规定“大型宴会厅的应急疏散指示灯具”“必须装在地上”? 猜楼主的意思是指大空间的宴会厅,没有柱子,吊顶很高,墙上安装间距会大于20米,吊装2.4米建筑又不同意,只好地面安装了 同样的问题会出现在大堂,不知各位如何处理。 回复 3# 尺短寸长
北京地标规定10米~~ 回复 8# yjgabc
介绍一下是哪本标准。 民规的说的间距不超过20米,来自13.8.4条。
但需注意这个20米的适用范围是“疏散走道”。楼主提的大空间宴会厅不适用套这一条。
个人理解:既然是大空间,那么本空间内应该没有隔墙,所以视线是通畅的。这种情况下只需在大空间的各出口设出口标志,就能达到在空间内清晰指示疏散方向的目的。不必在空间内设按20米间距设疏散方向指示牌。 支持10楼意见。 机场候机厅也是大空间。。。。 回复 9# 尺短寸长
DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准 回复 9# 尺短寸长
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25672&extra= 回复 14# yjgabc
谢谢!{:42:}
北京的要求,比日本规范要求的高。