54268123 发表于 2013-3-11 11:00:09

有个问题问大家一下

电气的桥架可以穿防火墙或者防火玻璃么?

大鼻山 发表于 2013-3-11 11:17:17

当然可以穿防火墙。但需要作封堵防火处理

尺短寸长 发表于 2013-3-11 19:36:39

前提条件还不够明确,无法回答。

尺短寸长 发表于 2013-3-11 19:38:22

穿防火玻璃干嘛?

54268123 发表于 2013-3-12 10:43:46

穿防火玻璃干嘛?
尺短寸长 发表于 2013-3-11 19:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

通道内设置了防火墙或者防火玻璃,但是有桥架从那里过,所以问问可不可以穿

尺短寸长 发表于 2013-3-12 20:27:17

通道内设置了防火墙或者防火玻璃,但是有桥架从那里过,所以问问可不可以穿
54268123 发表于 2013-3-12 10:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

防火墙配防火玻璃(观察窗)场所——
1、电缆“桥架”穿防火墙,可以(做好防火封堵即可);
2、电缆“桥架”穿防火玻璃(观察窗),别介:
要么,电缆“桥架”移位;要么,防火玻璃(观察窗)移位;
都无法移位?
好吧,电缆“桥架”穿防火玻璃(观察窗)位置处,将“防火玻璃(观察窗)”改成“防火墙”(防火玻璃改小)。

尺短寸长 发表于 2013-3-12 20:31:08

回复 5# 54268123

有一种防火墙,电缆“桥架”不允许穿,知不知道?

8wy7843 发表于 2013-3-13 09:49:42

回复 7# 尺短寸长


    尺总,是啥防火墙啊?
以前做个工程,审图说不让穿封闭楼梯的防火墙。

54268123 发表于 2013-3-13 10:51:13

防火墙配防火玻璃(观察窗)场所——
1、电缆“桥架”穿防火墙,可以(做好防火封堵即可);
2、电缆 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-12 20:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
学习了!!感谢尺总

54268123 发表于 2013-3-13 10:52:43

回复54268123

有一种防火墙,电缆“桥架”不允许穿,知不知道?
尺短寸长 发表于 2013-3-12 20:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


哪类防火墙墙?求指导

尺短寸长 发表于 2013-3-13 11:33:42

回复 8# 8wy7843

回复 10# 54268123

看看 GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》就知道了呀——

看 7.4.6 条,如果人防工程的“临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙”刚好处于防火分区位置处,即为防火墙,此处防火墙(同时为“临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙”的一种)它不允许电缆“桥架”穿越,配线回路:“当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。”

8wy7843 发表于 2013-3-14 15:00:32

回复 11# 尺短寸长


    {:49:}学习了,还没干过人防工程。
不知道上次审图给我提的 电缆桥架不让穿封闭楼梯间说法对不?
那次的工程是:地下室为自行车库,上面是住宅,该地下室楼梯间是封闭楼梯间,地上部分楼梯设有窗户。

事后我咨询审图的,答复是,电缆桥架穿越地下室封闭楼梯间,电气火灾时造成整个楼梯间着火,不能疏散。

尺短寸长 发表于 2013-3-14 22:11:24

事后我咨询审图的,答复是,电缆桥架穿越地下室封闭楼梯间,电气火灾时造成整个楼梯间着火,不能疏散。
8wy7843 发表于 2013-3-14 15:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

规范的直接规定条款,没有这一条。
但我赞同这样处理:“走投无路”时,穿管穿越,问题不大;电缆“桥架”穿越,不要这样。

估计引申自GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》的“6 安全疏散和消防电梯”章节——
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6. 1. 3 条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

然后,推理得出。

azbe 发表于 2013-3-14 22:27:14

只要用电,就必须有电源进入,不穿防火墙是不可能的。

8wy7843 发表于 2013-3-18 16:49:13

{:smile:}回复 13# 尺短寸长
{:smile:}谢谢指导