风机就地控制
我想请问下哪些风机需要就地控制?
快乐0527
发表于 2013-3-12 11:17:36
配电箱在附近(记得是视野内能看到)时一般是箱上控制,反之就是两地控制(你所说的加就地控制),还有一些特殊场所等需要两地控制的情况(如锅炉房直燃机房等事故风机需要在室内、外便于操作的地点的设置电器开关)