凌零茶友 发表于 2013-3-11 10:32:51

动力设备故障保护是“保护”还是“报警”

看了一个江苏住宅项目的图纸,在潜水泵控制箱系统图中,故障保护有的写“过载报警”,有的是“过载保护”,还有“漏电报警”、“漏电保护”,求教,这是怎么确定的?

hash 发表于 2013-3-11 10:39:32

如果是消防用的设备只能报警不能保护

凌零茶友 发表于 2013-3-11 10:51:30

回复 2# hash
但是审图公司的意见是消防水泵的“漏电报警”不符合国标,还有是不是非消防的设备都是保护?

hash 发表于 2013-3-11 11:03:13

回复 3# 凌零茶友


    这个不一定的,你可以去看一下相关的标准图集

hedong19861331 发表于 2013-3-11 11:11:59

如果说消防泵是一用一备可以加过载保护动作,反之只有一用只能报警。 因为过载往往是有转自的阻塞造成,往往会造成事故 所以 一用一备需动作 一用只能报警