hahaoohehe 发表于 2013-3-10 22:35:11

关于无卤低烟中关于辐照、护套等的问题

本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-10 22:39 编辑

关于电线电缆的使用场所分级,阻燃电线、电缆的种类,电线的阻燃级别选择,电缆的阻燃级别选择…… 基本是上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002。 不知道有没有新版本了?

表6.123中,无卤低烟是WDZ-YJY和WDZ-BYJ,Y是聚烯烃护套。

问题:(无卤低烟电缆电线)
1. 绝缘只是YJ(交联聚乙烯绝缘)?还有其它的么?
2.护套只是Y(聚烯烃护套),还有其它的么?
3. WDZ-YJ(F)Y中的F是辐照,在施工图中,大家标(F)么?有(F),阻燃等级就达到了A级?达到A级,是不是还要其它方法?如果是其它方法,在施工图中要怎么表示?
4. WDZA、WDZB、WDZC、WDZD中的A/B/C/D,大家根据施工图中电缆使用场所具体标不,如果不标,就是默认C级?
6.如果施工图中标WDZA-YJY,它怎么到达A级,是通过辐照,还是有其它方法?
施工图中是不是不需要标这么具体,只要标WDZA就行,具体是通过辐照还是其它方法达到A级,设计人员是不是就不需要管了?

先引用某高手的一些回答,抛砖引玉:(把你说的引到这了,别生气呀)
我们写一点技术规格要求,型号只写YJY,因为达到高级别,除了辐照,还有别的交联方式的,我们只要它达到我要的级就可以了,不限制具体的方式。辐照是交联聚乙烯的一种工艺,同时还有水法交联,硅烷交联等等,价格有些浮动,我们只要求达到我要的级别的阻燃能力,能有证书就行,别的不干涉。可能是交联聚乙烯护套,也可能聚烯烃护套。

han2003 发表于 2013-3-10 23:41:42

{:sweat:}。。。。。。

hash 发表于 2013-3-11 11:19:37

不同型号的电缆都会有A,B,C级选择的,而且一般不会选择辐照电缆,辐照电缆遇水电阻变化会很大,所以不建议使用

hash 发表于 2013-3-11 11:21:05

不写,是默认为C级的,护套有很多的,有聚氯乙烯啊,铠装什么的

hahaoohehe 发表于 2013-3-11 12:56:12

百度了一下,好像低烟无卤电缆的护套都是聚烯烃护套Y(E),即WDZN-YJY 或WDZN-YJE
页: [1]
查看完整版本: 关于无卤低烟中关于辐照、护套等的问题