电气管线问题

请问下埋地暗敷和地下室以及穿越楼层电缆敷设是选择RC管还是SC管?

songzhj 发表于 2013-3-8 16:30:25

我经过初略研究,国标GB/T50786-2012建筑电气制图标准中就没RC这种标注方式,也没有制造标准,后壁钢管只有SC一种,选用要求见低压配电设计规范7.2.10条。

yjgabc 发表于 2013-3-8 18:12:10

我简单的说说RC管的来龙去脉。在老版的低压配电规范里,是明确提出进出建筑物的管线要用水煤气管,也就是RC管。其实就是厚壁无缝镀锌钢管。严格的讲确实和SC管不一样,SC管俗语又叫黑铁皮管,去工地看看就全明白了。