工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统——
归类于“中性点非有效接地系统”;
中性点直接接地或经低电阻接地的系统——
归类于“中性点有效接地系统”。
GB 50217-2007 规定:“电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压:中性点直接接地或经低电阻接地的系统,不超过1min切除故障时,不应低于100%工作相电压……”,10kV 低电阻接地系统,一旦发生接地故障,是不会像“工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统”那般“单相接地故障持续时间1min~2h” 的,一般末端瞬动(上级开关站的线路保护加个延时,0.5s 左右也肯定动作了),故理应选择 YJV(22)-6/10kV。
页:
1
[2]