浪涌保护器安装位置
SPD一般都是安装在配电柜的塑壳之后的吧?前面还要带个熔断器。今天设计院发过来一套图纸,他把SPD放在一个回路里面,还在前面加了一个断路器。有这个做法吗?
2种做法各有什么利弊? 我想到了用断路器的2个弊端,请大家评价评价
1.如果断路器最大运行分断电流小于雷电流,那么断路器损坏,比起一个熔断器来说,比较贵。
2.如果前端断路器的脱口特性没有SPD这个回路的断路器跳得快,那么其余电路可能受到损坏。虽然这个情况实现的条件比较苛刻,需要线路很长,这样电流才不至于很大。 回复 2# 梁健
我自己再把自己推翻了,雷电是纳秒级的,断路器根本来不及反应,所以不是这么考虑。只能考虑感性设备在高频电流的感抗了,所以熔断器比较好! 雷电流可能造成断路器误动作
继而使SPD退出保护模式 回复 4# chenshisheji
对的,你这个解释我网上也看到过,这应该也是原因之一。所以应该来说熔断器比较起断路器,更适合安装在SPD前端 熔断器过小也可能使SPD失去保护功能 主要原因我觉得是断路器内控制回路有线圈,增大了对地的电感,雷电流一定时,电压大,电压大于电缆或设备的允许电压而损坏。 本帖最后由 sgf2002 于 2013-3-8 14:15 编辑
回复 7# xuxizhong
对头
后备保护熔丝和断路器比较:
1熔断器分断能力高;相对尺寸较小;价格较便宜。
2熔断器残压比断路器低,断路器残压约是熔断器的1.1~1.25倍
断路器的脱扣线圈具有若干电感值,在通过雷电流时会产生一个L*di/dt的电压加到SPD的Up上
3熔断体熔断后,必须更换新的产品,否则影响系统电涌保护
4熔断体熔断后,不能提供动作信号进行报警
5熔断器承受电涌冲击后会老化,导致电涌通流能力下降
6相同额定电流的熔断器冲击耐受能力较小