一种新鲜的供电要求?
今天碰到一个问题,老外要求车间内的所有设备控制柜,如有PLC控制,控制部分用统一的UPS供电,这种要求我第一次听说,谁碰到过此类做法? 常规做法,电柜内二次回路由电柜主回路供电,改由UPS统一供电后,只需对电柜进行修改就可以了。 是常规做法?我局陋寡闻了。。。。。。 可类比高压柜内操作电源,为提高控制的可靠性吧 回复 3# 闻见知行
11. 2.23 控制系统的供电,应设置不间断电源供电方式,并应留有裕量。 参见GB50055,2.5.2.2 2.5.2 控制回路的电源及接线方式应安全可靠、简单适用,并应
符合下列规定:
1 当TN 或TT 系统中的控制回路发生接地故障时,控制回
路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。
2 对可靠性要求高的复杂控制回路可采用不间断电源供电,
亦可采用直流电源供电。直流电惊供电的控制回路宜采用不接地
系统,并应装设绝缘监视装置。
3 额定电压不超过交流50V 或直流120V 的控制回路的接
线和布线应能防止引人较高的电压和电位。
上述要求真没注意过。 回复闻见知行
11. 2.23 控制系统的供电,应设置不间断电源供电方式,并应留有裕量。
尺短寸长 发表于 2013-3-5 16:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
和变电所高压系统的直流屏一个意思么? 回复 5# 尺短寸长
GB 50041-2008是《锅炉房设计规范》。尺总,是这个规范?没找到这个条文啊 回复尺短寸长
GB 50041-2008是《锅炉房设计规范》。尺总,是这个规范?没找到这个条文啊
hlxldb 发表于 2013-3-6 10:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、你下载了盗版、错误的 GB 50041-2008《 锅炉房设计规范》?
2、看这个——
GB 50041-2008《 锅炉房设计规范》
http://wenku.baidu.com/view/fd883dc258f5f61fb736666d.html
有没有? 回复 10# 尺短寸长
还真找到了,盗版害死人啊{:4_115:} 回复 11# hlxldb
要打击盗版,支持正版!