发表于 2013-3-5 14:46:21
民用建筑在建筑设计防火规范内并无1立方的限制,而是8小时,只有高规限制了中间罐容积,因此非高层建筑允许按8小时油量储油而超过1立方。高层建筑一般仅在室内做1立方米邮箱,其余不足的油量可以室外做储罐。
尺短寸长
发表于 2013-3-5 15:06:27
1立方米邮箱 —— 1立方米油箱。
闻见知行
发表于 2013-3-5 22:20:19
昨天又在讨论另外一个项目,我给的方案是一台1600kVA柴油发电机组,业主提出用天然气发电机组长期运行的可行性,我提出用天然气机组虽然可行,但这么大容量的一般做法是用2台800kVA或3台500kVA并列运行,机房面积要大大扩大,投资增加~5倍,业主衡量后放弃了用天然气方案,这里产生一个问题:什么样的场合下,使用燃气发电机组是合理的?
大鼻山
发表于 2013-3-6 08:09:58
这个问题咨询机组厂家也许更有收获。我个人觉得,生产用的单台机组完全可以超过1000KVA
dhgao
发表于 2013-3-6 11:02:18
我碰到一个适用于《建筑设计防火规范》的民用建筑,有四台1600kVA发电机组,我一位同事做的方案是4台发电机共用一个油箱间,油箱间油量按小于8小时考虑,储油量远大于1立方米。
闻见知行 发表于 2013-3-4 22:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个……这么矮的公建,还需要这么大容量的自备电源?真是百年难遇……特殊用途的么?
因为如果是厂房一类的,建规对丙类液体储存量是有明确规定的。
dhgao
发表于 2013-3-6 11:05:46
另外国外对于日用油箱无1m3的容量限制,不知道国内的1m3从何而来?
闻见知行 发表于 2013-3-5 07:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
台湾地区应该也有对储油量的要求,好像是不大于999L,具体也记不清了。
dhgao
发表于 2013-3-6 11:09:54
我们以前一个酒店案子,按照酒店管理方的要求,需要设置能满足48H小时需要的柴油,就做了一个80方的储油罐,埋地处理了。