wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 10:38:18

☆☆☆☆☆农村小区,无PE,如何解决?

wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 10:39:27

wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 10:43:05

目前已交楼,住户想装修增加PE,该如何解决

911room 发表于 2013-3-4 10:51:28

每家每户分别做TN-C-S, 或TT,用结构钢筋做T,如果这建筑不是用竹竿当钢筋的话

sgf2002 发表于 2013-3-4 10:57:06

呵呵,危险TI系统啊,在我国农村还真不少

wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 11:03:20

不知大家有木注意到的就是,它这个住户总箱之前用的开关是断开所谓的N线,
在每户改造成采用TN-C-S似造成前端有PEN装有开关;

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-4 11:39:12

我倒是建议,在小区电表箱处做个接地极,引出PE线,到住户的增加一条PE线,做TT系统

大鼻山 发表于 2013-3-4 11:39:40

最适合采用TT系统啊。但是要求电表箱处出线开关必须装设RCD

wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 12:43:46

该住户现已交楼,要求住户前端修改难度较大,现提供一个方案,望交流
住户电箱内设置PE排,就近接至柱内主筋,电箱内进线开关换成带漏保的,这样可行否?

老康阁楼 发表于 2013-3-4 13:00:35

不少老农村用电真实现状一个刀闸+RCD,嫌RCD跳闸,直接跳过。

wga918 发表于 2013-3-4 13:08:05

可以改造成TT系统,而且现在农村必须设置漏电开关,所以安全基本没问题。

大鼻山 发表于 2013-3-4 14:26:02

该住户现已交楼,要求住户前端修改难度较大,现提供一个方案,望交流
住户电箱内设置PE排,就近接至柱内主筋,电箱内进线开关换成带漏保的,这样可行否?
wuxiaohu0908 发表于 2013-3-4 12:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
勉强可行,住户总开关只是少了上一级RCD本应提供的后备保护。此外,该住户内每一级开关,全都必须改成RCD。

我哎跑跑 发表于 2013-3-19 11:24:46

同意大鼻山的观点。