simbar 发表于 2013-2-28 08:08:49

建议《建筑电气》作者都上这个论坛

本帖最后由 simbar 于 2013-2-28 08:15 编辑

建议《建筑电气》作者都上这个论坛,以便大家相互探讨论文中不懂的地方,比如说P69中Ijs总103A是怎么算出来的?为么不是P68中二倍的Ijs,如果说是乘以一个同时系数,两台应该为0.85,也到不了这么小,虽然文章中说是变频,那也用一个系数,并说明系数是怎么来的。同时选项100A断路器没有说明是两台干线还是单台线路。从文章看是单台,那么两台用多大也应该交待清楚。

simbar 发表于 2013-2-28 08:19:23

另外,一级消防干线应该用矿物绝缘电缆

gdx8785 发表于 2013-2-28 08:54:36

建议《建筑电气》作者都上这个论坛,以便大家相互探讨论文中不懂的地方,比如说P69中Ijs总103A是怎么算出来 ...
simbar 发表于 2013-2-28 08:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

楼主是否也应该交待清楚是《建筑电气》哪一期的哪一篇文章呢?

simbar 发表于 2013-2-28 09:04:49

呵呵,回楼上,2013年第一期的

尺短寸长 发表于 2013-2-28 10:36:46

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-28 11:22 编辑

回复 1# simbar

干线:
NH-YJV-0.6/1kV-1(3×50+2×25),220m 线路长度——×××A 断路器?

支线:
NH-YJV-0.6/1kV-1(3×35+2×16),15m 线路长度——100A 断路器(电机保护型),Im=12In?

论文结论:
故电压降符合规范要求。

疑问:
若干线、支线的末端分别发生单相短路、接地故障(全指金属性短路),各自对应的干线、支线保护电器能可靠(谢 yangyang7201 指正)动作吗?可符合规范要求?

论坛似曾有一帖,其结论是:
一般情况下,满足保护电器的动作灵敏度,即满足线路电压降要求;反之,则不一定成立。

yangyang7201 发表于 2013-2-28 10:59:50

各自对应的干线、支线保护电器能可高动作吗?
尺短寸长 发表于 2013-2-28 10:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

可靠?

大鼻山 发表于 2013-2-28 11:28:24

另外,一级消防干线应该用矿物绝缘电缆simbar 发表于 2013-2-28 08:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不应以此作为施工图审查标准。

东海龙王 发表于 2013-2-28 16:27:59

何必强求?

dhstar 发表于 2013-3-18 19:23:30

本帖最后由 dhstar 于 2013-3-18 19:24 编辑

感觉有些文章太粗糙了!!~
第一期P69页,Ijs总=2x28.9/(1.732x0.38x0.55)=103A? 是不是应该为160A。

ccheng1984 发表于 2013-6-5 21:45:21

这个103是如何计算的?{:24:}