发个讨论帖:应急电源与备用电源的区别
应急电源与备用电源的区别,大家怎么理解的 又是一笔糊涂帐啊。我也坐等大虾来解惑。 建筑电气上有文章,好像是杨天义的,可以看看。 GB 50052-2009 供配电系统设计规范应急电源用于一级负荷中的特别重要负荷的供电。备用电源用于一级、二级负荷的供电。 4#
发表于 半小时前 | 只看该作者
GB 50052-2009 供配电系统设计规范
应急电源用于一级负荷中的特别重要负荷的供电。备用电源用于一级、二级负荷的供电。
wsayd 发表于 2013-2-20 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严格说吧,这种理解仅仅针对GB50052-2009 《供配电系统设计规范》而言。而其他规范尚不能对号入座 麻烦!
除楼上大鼻山说的“而其他规范尚不能对号入座”——
IEC 标准的“应急电源”与 GB50052-2009,也有所不同。 回复 4# wsayd
最后补充的那句话感觉不太对吧 没有结论,GB50052-2009规定的内容,这两种电源是分开的,可实际当中大家又把电源部分,比如柴油机合用了。停电要人命的负荷的供电电源是应急电源,不要人命的影响大的负荷的供电电源就算备用电源 回复 7# whlevil
不对的的地方请指正,谢谢! 贴个文章,另外《NFPA 110-2010 Standard for Emergency and Standby Power Systems》有什么说法 该文认为消防设备供电属于应急供电系统、安全设施供电系统范畴,这在新建筑设计防火规范报批稿中并没用体现啊。 常见的误区是将应急供电系统理解成包含发电机的应急供电系统。。。。。容易产生误判。。。。。 我给大家做个直观的解释。若是停电本身引起的“人体和家畜的健康和安全”或其它严重问题,这时就要设置应急电源系统。
我们通常的消防设备,比如消防水泵,当停电后并不会直接引起火灾。但为了保证发生火灾时能够正常灭火,电源应满足消防设备的负荷级别,否则应设置备用电源。