cd_chy 发表于 2013-2-19 09:54:40

佛山当地工程的两条条审图意见

1.厨房电源插座应选用防溅型
   找了半天规范,没找到依据啊
2.燃气热水器插座未见有开关
   规范JGJ242-2011 8.5.3只是提到宜设置,不是强条
麻烦各位大神帮忙看下

yjgabc 发表于 2013-2-19 10:08:48

厨房插座看你装设的位置,要是离水盆近,为什么不装呢?燃气插座宜设开关,虽然不设强条,但是还是装上为好。另外楼主提的这2个问题都不是啥大问题,改也好改,无非是改个图例的事,或者图省事,加个备注也行。别和审图的对着干~~~

gdx8785 发表于 2013-2-19 10:09:53

第一条:查08<<民规>> 10.8.1-9
第二条:需正确理解规范用词,可查看规范的“用词说明”

cd_chy 发表于 2013-2-19 11:56:13

回复 3# gdx8785


    感谢版主,回答清晰明了,3Q

大鼻山 发表于 2013-2-19 12:15:38

防溅型插座又丑又难用。尽量避免近水装设

azbe 发表于 2013-2-21 11:22:26

《住宅建筑电气设计规范》

8.5.3 洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座,未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。

azbe 发表于 2013-2-21 11:24:33

8.5.1表格中要求,厨房、卫生间插座应选用防护等级为IP54型电源插座。

simbar 发表于 2013-2-21 11:54:18

IP54就是防溅型

qqwanghuazhang 发表于 2016-3-5 10:30:01

别和审图的对着干!!!!!!