容量指标
大家对《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则》中对于户配电容量的选取有较大意见,那么长江流域的各位同行,取值目前都是多少呢,标准户型,建筑面积大于150m2的大户型和别墅。 一般规范都指的是最小值,只要你有钱,有需求,大些也可以做。只要不是太大。目前就遇到一个问题,一户豪宅近3000平。户内计算电流140多A,采用户表工程。然后问题出来了,电业局没这么大的专用卡表!厂家也没生产!!更没过产品认证!!! 本人江苏的,大于150平方米的一般住宅按16KW取,别墅按实际设计负荷计算,如果没有详细的建筑电气图,我都是按30KW取的···{:lol:} 回复 2# 暗夜流星
应该采用电流互感器接入啊!! 采用电流互感器接入虽然解决了计量问题,但是用户与电业局间的电费结算会比较麻烦。电业局不愿单独为一户抄表,用户也无法使用很多先进快捷的手段支付电费。 前些年,上海浦东新区的别墅(600m2左右的别墅,36至42kW不等),最大的三相电表配置30(100)A。 回复 4# wsayd
互感器也得配和它对应的卡表才行。问题就在这儿,没这么大的卡表。
现在还没解决呢,如果这一户配两块表也可以解决,但供电局又不干。 回复 7# 暗夜流星
互感器也得配和它对应的卡表才行。问题就在这儿,没这么大的卡表。
可怜不懂啊!{:sweat:}
暗夜流星,请给大家介绍介绍什么是卡表? 是指预付费的? 我猜应该是吧?{:24:} 因为上海市不采用预付费的方式。 回复 7# 暗夜流星 http://detail.cn.china.cn/provide/2362548247.html 为什么卡表才是最先进的支付方式呢?先用电后交费,才是更符合民意的啊{:4_116:} 本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-21 13:29 编辑
回复 9# 尺短寸长
对,就是预付费的。
成都这边户表工程都是,表上有一个插口。刚发的卡上有50元电费,可以用一段时间。用完了就必须充值或者提前充值。充值后插入表插口,电表读取卡上的数据后,就可以继续用电了。
但目前这样的卡表最大只有100A的。