慢狗 发表于 2013-2-18 21:48:36

容量指标

大家对《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则》中对于户配电容量的选取有较大意见,那么长江流域的各位同行,取值目前都是多少呢,标准户型,建筑面积大于150m2的大户型和别墅。

暗夜流星 发表于 2013-2-19 16:41:07

一般规范都指的是最小值,只要你有钱,有需求,大些也可以做。只要不是太大。
目前就遇到一个问题,一户豪宅近3000平。户内计算电流140多A,采用户表工程。然后问题出来了,电业局没这么大的专用卡表!厂家也没生产!!更没过产品认证!!!

维摩诘 发表于 2013-2-19 21:50:51

本人江苏的,大于150平方米的一般住宅按16KW取,别墅按实际设计负荷计算,如果没有详细的建筑电气图,我都是按30KW取的···{:lol:}

wsayd 发表于 2013-2-20 10:13:52

回复 2# 暗夜流星


    应该采用电流互感器接入啊!!

yangyang7201 发表于 2013-2-20 10:59:29

采用电流互感器接入虽然解决了计量问题,但是用户与电业局间的电费结算会比较麻烦。电业局不愿单独为一户抄表,用户也无法使用很多先进快捷的手段支付电费。

尺短寸长 发表于 2013-2-20 11:35:12

前些年,上海浦东新区的别墅(600m2左右的别墅,36至42kW不等),最大的三相电表配置30(100)A。

暗夜流星 发表于 2013-2-20 12:34:27

回复 4# wsayd

互感器也得配和它对应的卡表才行。问题就在这儿,没这么大的卡表。
现在还没解决呢,如果这一户配两块表也可以解决,但供电局又不干。

尺短寸长 发表于 2013-2-20 13:36:02

回复 7# 暗夜流星

互感器也得配和它对应的卡表才行。问题就在这儿,没这么大的卡表。

可怜不懂啊!{:sweat:}

暗夜流星,请给大家介绍介绍什么是卡表?

尺短寸长 发表于 2013-2-20 13:38:34

是指预付费的?

尺短寸长 发表于 2013-2-20 13:40:18

我猜应该是吧?{:24:}

尺短寸长 发表于 2013-2-20 13:52:10

因为上海市不采用预付费的方式。

wsayd 发表于 2013-2-20 16:44:44

回复 7# 暗夜流星

尺短寸长 发表于 2013-2-20 17:51:38

http://detail.cn.china.cn/provide/2362548247.html

Carol_linxing 发表于 2013-2-21 09:35:03

为什么卡表才是最先进的支付方式呢?先用电后交费,才是更符合民意的啊{:4_116:}

暗夜流星 发表于 2013-2-21 13:11:08

本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-21 13:29 编辑

回复 9# 尺短寸长


对,就是预付费的。
成都这边户表工程都是,表上有一个插口。刚发的卡上有50元电费,可以用一段时间。用完了就必须充值或者提前充值。充值后插入表插口,电表读取卡上的数据后,就可以继续用电了。

但目前这样的卡表最大只有100A的。