请教个常见问题。

请问各位大师:一般的一个10KV开闭所是否能满足是两路独立的10KV?

yjgabc 发表于 2013-2-15 15:56:34

不是大师的我说几句,一般的10KV开闭站是不可能满足楼主两路独立的10kv的。但是也不能一概而论,因为如果这个开闭站的上级是有独立的35KV进线来的,那么分出的两个不同变压器独立母线段的出线可以约等于2路独立的10kv.现实情况其实也是这样的。

暗夜流星 发表于 2013-2-16 09:53:33

本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-16 09:56 编辑

同意楼上。

当这个开闭所是两进六出(或更多出)的形式,其两个进线来自上级两个不同变电站或上级同一变电站的不同母线段时,开闭所内一定是两条母线段(这两条母线段可以通过母联开关连接)。从这两条母线段分别引出的两回10KV线路,满足两路独立的10KV线路。

emilyapple001 发表于 2013-2-16 11:52:34

独立母线难,一般是上级同一电站的不同母排出线。

ZYC1947DQ 发表于 2013-2-24 17:12:40

这个可能性是看供电方案如何确定的。本地有一工程采用三路中压电源,其中两路椅子一座变电站两段母线,一路引自另一变电站,完全能满足两路独立的要求。

RK5707 发表于 2013-2-25 09:05:48

不是大师的我说几句,一般的10KV开闭站是不可能满足楼主两路独立的10kv的。但是也不能一概而论,因为如果这 ...
yjgabc 发表于 2013-2-15 15:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    不是大师的大师!!{:4_94:}