再晒条电梯的审图意见,兼向坛友请教问题。
本帖最后由 yjgabc 于 2013-2-5 10:21 编辑先上两个图片:
图一:这个图是09DX003第12页的系统图
图二:这个图是05SDX006第69页的系统图
审图原文:“电施-13,B1AT-DT1(2)箱井道照明电源如由36V供电,须保证局部照明变压器不发生过载(二次侧断路器整定值偏大)。”
我采用的是图二的系统,即变压器后的开关整定值比变压器前的大,这种模式。我的理由是,功率一定的情况下,电压和电流成反比。
看了两本图集,都很权威,可为什么不一样呢?请各位坛友指点一二,尺总您给个总结论~!多谢 要看你根据电梯井道灯具容量,才选择多大容量的局部照明变压器吧。
图一中,局部照明变压器容量为300VA,因此其二次侧额定电流为300/36=8.3A;
图二中,局部照明变压器容量为1000VA,因此其二次侧额定电流为1000/36=27.8A.
电梯井道照明过载的几率基本为0,考虑短路保护即可。 回复 1# yjgabc
我左看右看、上看下看,原来这个审图还不简单……{:tongue:}
yjgabc:我采用的是图二的系统 —— 220/36V,1000VA,二次侧“MCB 1P,25A”
审图原文:“电施-13,B1AT-DT1(2)箱井道照明电源如由36V供电,须保证局部照明变压器不发生过载(二次侧断路器整定值偏大)。”
尺短给个总结论?{:dizzy:}
图二的系统:
变压器二次侧满载额定电流:Ib=1000VA/36=27.78(A);
二次侧“MCB 1P,25A”不是已经能够“保证局部照明变压器不发生过载”(二次侧断路器整定值合适的呀)了吗?
是不是俺也年岁大了、老眼昏花了? 回复 2# 大鼻山
鼻山老师,我的意思是这样的:图一的变压器两侧的断路器整定值,前面的大,后面的小
(10A>6A);图二是前面的小后面的大(10A<25A). ……
电梯井道照明过载的几率基本为0,考虑短路保护即可。
大鼻山 发表于 2013-2-5 10:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、“电梯井道照明过载的几率基本为0,考虑短路保护即可”——不可不可!
2、图一、图二中的“二次侧断路器整定值”,全部满足过负荷保护的规定要求。 回复 4# yjgabc
前面:满足“短路保护”即可;
后面:还得考虑“过负荷保护”!{:smile:} 至于选用图一还是图二的系统图,2#楼大鼻山的解释,是对的。 鼻山老师,我的意思是这样的:图一的变压器两侧的断路器整定值,前面的大,后面的小
(10A>6A);图二是前面的小后面的大(10A<25A).yjgabc 发表于 2013-2-5 10:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你只需要把自己工程里的井道灯具功率相加,再分别按照380V和36V计算出相应电流,就可以分别算出局部变压器一次侧开关大小和二次侧开关大小了。
仅就你具体工程而言,我觉得不必去评价标准图集1、2的对错(显然图1不是那么完美)。 非常感谢鼻山和尺总两位老师~!大师就是大师啊,简单的一点拨,解决了我很多年的疑惑。 ……显然图1不是那么完美。大鼻山 发表于 2013-2-5 11:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
显然图1不是那么完美 —— 体现在哪里?{:24:} 那容我在多扯几句:看了两个图集,变压器前后的断路器有的选的是1P,有的是2P。这有什么什么讲究吗?1P好还是2P好? 又不是霓虹灯变压器(是升压变压器,必须采用2P),以隔离变压器供电的SELV,二次侧采用1P、2P,均可。 选用36V供电,大楼稍高一些,其压降就有问题。请大家注意。 推荐50m以上采用220v供电。另一对一的变压器,是否能仅采用高电压一侧的保护即可?见民规贯宣的李炳华的课件的图。 楼上的签名很刁。。。{:lol:}