6米高的丙类厂房及库房,用红外光束型探测器可以吗?
有几个木器厂房及库房,丙类,轻钢结构,彩钢板,高度为6米,长130米,宽30米,水专业设了喷淋,需要设火灾抱警吗?如果需要,用红外光束型探测器可以吗?用红外光束型探测器有高度的最低要求吗? 感烟探测器就可以啊。红外光束型探测器没用过,看看样本啊。 本帖最后由 沧海 于 2013-1-29 19:34 编辑
须做火灾自动报警
这种大空间的厂房用红外光束型探测器较好,但要求证光束通路上有无遮挡物如吊车之类
做法《火灾自动报警系统设计规范》8.2 须做火灾自动报警
这种大空间的厂房用红外光束型探测器较 ...