云海 发表于 2013-1-28 10:21:51

关于厂房的火灾报警探测器选择

最近接了个精加工厂房的活,前期甲方提要求时表示里面有很多房间都存在大量粉尘(比如“微粉车间”)。这种情况还能用感烟探测器吗?《火灾自动报警系统设计规范》里相关的条款7.2.4 表示:有大量粉尘、水雾滞留的场所,不宜选择光电感烟探测器。难道说实在不行也可以用?
如果不用烟感的话,应该用温感还是火焰探测器呢?房间面积都在100㎡以下,规范上没说用哪种比较好。另外除了微粉车间,有些房间还会产生高热,也有些是普通库房或办公室,是不是应该根据场所的不同,选择不同种类的探测器?
请有相关经验的同志不吝指点。

wosuwoxing 发表于 2013-1-28 12:48:25

有粉尘和蒸汽的场所建议用感温探测,高温房间只是环境温度,只要探测器正常工作温度范围内就没问题。优先选感烟,不合适时再考虑其他探测器。

云海 发表于 2013-1-29 09:07:10

嗯,我最后也决定选温感了。谢谢版主。