hehe99 发表于 2013-1-21 16:11:15

柴发机房设置火灾报警

做个工程,二层办公楼,一共才2000平左右,啥消防报警设备也不上,但是一层甲方弄了个柴油发电机房,规范上说柴发机房应设置火灾报警系统,这个我怎么做啊,难道为了柴油机房单设一套小点数的火灾报警控制器么,还有什么别的办法么?

sh_13131 发表于 2013-1-21 16:21:43

那就做啊。又什么办法

RK5707 发表于 2013-1-30 10:01:42

柴油发电机房属于火灾危险场所 应该做
但是 我见过的 很多都没有做!

sh_13131 发表于 2013-1-30 10:53:44

设置在民用建筑内的,要做。

rainmen_73 发表于 2013-1-30 13:35:26

那规范里还有电梯机房呢,多层的电梯机房你也设报警?

尺短寸长 发表于 2013-1-30 15:55:32

回复 5# rainmen_73

4# sh_13131 所言“设置在民用建筑内的,要做”的依据是——GB 50016-2006《建规》5.4.3 条 4 款的“强条”。

rainmen_73 发表于 2013-1-30 16:11:41

本帖最后由 rainmen_73 于 2013-1-30 16:12 编辑

回复 6# 尺短寸长

规范没有任何规模限定似乎不妥。那李总认为这样的工程如何设报警呢,是只在机房设吗,要主机吗,要联动吗

尺短寸长 发表于 2013-1-30 16:24:42

回复 7# rainmen_73

规范没有任何规模限定似乎不妥。那李总认为这样的工程如何设报警呢,是只在机房设吗,要主机吗?

基本判断:
规范编制人员是考虑柴油发电机房设置在民用建筑内后,建筑火灾危险性已与普通建筑有所不同。

1、GB 50016-2006《建规》5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定的“4 应设置火灾报警装置”是原则要求;
2、建议除“机房设”外,其他部位也设。

rainmen_73 发表于 2013-1-30 16:38:15

回复 8# 尺短寸长
那假设我作为设计只在机房设置探测器,在一层有人值班区域放一个声光报警器,按多线制做一个简易系统也满足规范了吧。至少审图和消防不能说不对

TryMe 发表于 2013-1-30 16:38:19

我遇到这样的情况,就做一个区域报警系统。信号接到值班室里面。

尺短寸长 发表于 2013-1-30 16:42:16

回复 9# rainmen_73

从满足规范规定条款层面,审图和消防不能说不对。

rainmen_73 发表于 2013-1-31 09:16:04

回复 11# 尺短寸长

“基本判断:
规范编制人员是考虑柴油发电机房设置在民用建筑内后,建筑火灾危险性已与普通建筑有所不同。”
室内增加一个小容量的发电机和多层住宅下有几个单间的小汽车库火灾危险差别可以类比吧,但规范没认为火灾危险性有差别或需要增加消防措施。说句题外话,有些规范条文用平常人的非专业常规思维去想下都是感觉不正常的,但专业的设计人员还要参照执行,

尺短寸长 发表于 2013-1-31 13:49:56

回复 12# rainmen_73

有些事,不是你我所能左右的。

比如,GB50116-2006《建筑设计防火规范》 中关于建筑物是否应设置FAS,按理该看“11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统”中的规定,岂料它却在第 5.4.2条 8 款、第 5.4.3条 4 款中还有规定。
GB50116-2012(送审稿)《建筑设计防火规范》,依旧如此。

尺短寸长 发表于 2013-1-31 14:01:27

规范编制人员是不是考虑下面两方面的原因:
考虑柴油发电机房的火灾危险性,高于一般的汽车库;
考虑柴油发电机房的供电重要性,需要得到各方面的保障。

尺短寸长 发表于 2013-1-31 14:15:37

PS
此处一般的汽车库,是指按规范允许不设置 FAS 的汽车库;
此处柴油发电机房,是指民用建筑中的柴油发电机房。
页: [1] 2
查看完整版本: 柴发机房设置火灾报警