1179276821 发表于 2013-1-21 14:40:57

三个单相回路共用N线

三个单相回路(金卤灯照明回路)共用N线和PE线,共配出5根线,穿一根金属管敷设,会出现什么问题?

snooker001 发表于 2013-1-21 15:11:07

N线流过的电流是三根相线电流之和,如果每个回路容量不大,也许还不会出问题,否则。。

ylmf111 发表于 2013-1-21 15:32:39

方便看一下系统图吗,这个问题现在还是有好多的不定性。

1179276821 发表于 2013-1-21 17:01:15

请问如何把图放上来啊

jychen1 发表于 2013-1-21 18:13:06

不合规范要求。违规啊。

每一个回路都应有自己的N线,不能共用。

大鼻山 发表于 2013-1-22 07:59:59

就楼主问题而言,N线不小于L线截面,可共管。

LXQ3 发表于 2013-1-22 09:41:16

如共管,并共一个断路器,三个单相回路能否看成一个三相回路?

1179276821 发表于 2013-1-22 12:12:26

N线虽不小于L线截面,但三个回路的谐波是否会使N线截面不满足要求?

wosuwoxing 发表于 2013-1-22 17:37:34

不同回路不用共用N和PE线,即使没有谐波电流也不该如此设计