jychen1 发表于 2013-1-17 19:31:12

电流互感器的下限负荷,什么意思?

在看电流互感器的样本时,发现里面提到下限负荷,不知何意?

如电流互感器,100/5,5VA,下限负荷不小于3.75VA。

是指二次负荷必须大于3.75VA吗?请教各位,谢谢了。

梁健 发表于 2013-1-17 20:23:46

意思是不是说电流互感器不建议空载?

jychen1 发表于 2013-1-17 20:32:36

肯定不能空载啊,必须接仪表。

暗夜流星 发表于 2013-1-18 10:04:39

应该与精度有关系。没有深究过,以下只是理论推测:
理论上,不考虑互感器本身的损耗,其变比是恒定的。但实际中互感器也会消耗能量,当小电流通过互感器一次线圈时,会造成二次输出不准。

jychen1 发表于 2013-1-18 20:16:44

再问一下,5A和1A的互感器价格相差多少?
页: [1]
查看完整版本: 电流互感器的下限负荷,什么意思?