进线柜---断路器的方向
本帖最后由 8wy7843 于 2013-1-16 11:22 编辑大家进线柜方向如何选择?
在《建筑电气设计要点及常见问题分析》P62页不赞成断路器上接负荷下接电源做法,如图所示:http://jzdq.net.cn/club/attachments/swfupload/1301161112c7b20c9253dbef53.jpg
而08D800-2.P20页断路器是上接负荷下接电源做法,如图所示:
http://jzdq.net.cn/club/attachments/swfupload/1301161114ef37b4381c93f294.jpg
然后我想原因是不是:
1)第一幅图中,不赞成断路器上接负荷下接电源做法,在于该柜是固定柜,检修时人可能触及的部位包含带电导体;
2)第二个图中,断路器是上接负荷下接电源,在于采用的是抽屉柜,检修时仅为抽屉部分。且进线设在单独的电缆室,电缆本身也有绝缘。
大家帮我看看,我理解的对吗? 首先这是两类配电系统,一个低压,一个高压。其次第一个也是抽屉柜。 第一个未必是抽屉柜 第一个未必是抽屉柜
chenshisheji 发表于 2013-1-17 13:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没错,确实存在抽屉式断路器的可能性;但这种画法90%以上是抽屉柜,如果你选固定式配电柜这么画系统图……到电业局审查时祝你好运。