金属灯启动电流
金属卤化物灯启动电流是几倍的正常运行电流来的?记不太清楚了 1.4~2.5,一般的样本都是这样 一般是正常运行电流的1.7倍 一般不超过2倍 请问:这个启动电流持续多长时间? 断路器的过负荷保护脱扣器整定电流必须大于启动电流吗? 断路器的过负荷保护脱扣器整定电流必须大于启动电流吗?890214 发表于 2013-2-5 20:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
过负荷保护无须大于它,但短路(含短延时短路)保护整定电流必须大于它 启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的 启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-2-17 22:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
理论上是这样的,但实际上罕见