关于《外部防雷系统的电气隔离-隔离距离》的计算公式的理解
根据 隔离距离计算公式:公式:
其中的Ki:取决于所选的防雷保护系统的保护等级(感应系数)
请问1、这个Ki的取值哪位前辈有相应的取值表,能分享一下啊,书读到这里卡住了。
2、在进行民用电气设计时,我们一般考虑校验这个隔离距离S时,一般满足多少就可以保证安全了?个人考虑电器设备贴墙安装,为墙厚度的一半作为S的取值,这样是不是有点太谨慎了呢?请前辈们指点。
附注:该公式出自DEHN防雷指南5.6节 看GB50057就行了。 回复 2# cqzrm
请问GB50057的哪个部分有这个具体的讲解呢? 回复 3# lycanslv
4.3.8
4.4.7 回复 4# cqzrm
哈哈,真是太感谢您啦,这回真读通啦,{:lol:}