890214 发表于 2013-1-15 11:35:10

利用建筑物的承台梁,或者圈梁内的钢筋焊接,做接地,对深度有要求吗?

利用建筑物的承台梁,或者圈梁内的钢筋焊接,做接地,对深度有要求吗?

wosuwoxing 发表于 2013-1-15 11:42:08

规范是没直接说基础埋多深才满足要求,但对电阻值有要求。说白了,就是计算。大家很少去计算,是因为大多数工程的承台、圈梁都比人工接地的埋设深度深。如果计算,设计手册上有公式。

jychen1 发表于 2013-1-15 19:15:08

我记得防雷规范上要求不小于0.5米,不知对否?

cqzrm 发表于 2013-1-15 20:17:31

回复 3# jychen1
是的,自然引下线0.5m以下的钢筋表面积。