治学以诚 发表于 2013-1-14 10:20:46

尺短寸长 发表于 2013-1-14 10:29:58

老诚又吃“审图意见单”了?

hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 12:02:06

我们通常把他定义为戊类库房,审图一般就不提了,呵呵

ylmf111 发表于 2013-1-20 21:41:21

我们之前做这个的时候我们总工就说放上。考虑到平常人对库房放东西的不确定性,所以还是加上了。

jychen1 发表于 2013-1-20 22:05:05

为了安全而考虑放上,是应该的。

rainmen_73 发表于 2013-1-21 09:36:58

是否采取某种技术措施都有其多方面的考虑,包括安全,经济性,既往事故情况等。住宅储藏室是否安装探测器也应按此确定。目前综合来看,设计可以加,设计不加审图不必提

linjianming 发表于 2013-1-21 11:23:37

建筑一般都 图示戊类库房,所以不加,只放灭火器

秋石 发表于 2013-1-21 11:32:32

回复 1# 治学以诚
语文问题。

暗夜流星 发表于 2013-1-21 12:10:12

去年遇到个项目,中途接手的。看起来和老诚说的有点相似。二类高层住宅,跃层式的,底层与负一层是一户,户内在负一层设储藏间。问:这个储藏间要不要设感烟探测?
实际结果在15楼以后揭晓。

ced999 发表于 2013-1-21 15:18:56

作为住宅的地下室,一般是作为非机动车库,或储藏间使用。我以为即使建筑注明了戊类库房,电气设计仍然应该按照可燃物较多的场所设置火灾探测器,毕竟作为实际使用功能而言,这类地下室内可燃物是相当多的。而复式的,底层与负一层是一户,即使户内的地下层设置了储藏间,也不必设置报警探测器,因为规范明确100吗以下高层的住宅内部不需要设置报警。
页: [1]
查看完整版本: 11层住宅地下储藏室,设不设报警?