PEN线重复接地
PEN线重复接地的疑惑(1)PEN线允许多处重复接地吗?
2栋相邻的小建筑物,只有较小用电量的照明负荷,用树干式供电,能采用TN-C-S吗?各栋建筑物做重复接地,可以吗?
(2)一栋大面积单层厂房,采用TN-C-S一根电缆供电,进线总箱设重复接地(或叫等电位联接),内有多只分配电箱,配电箱下有公共接地网,这时分配电箱可否采用做重复接地的TN-C-S系统? 回楼主:
(1)可以;
(2)其实可以。但是不建议如此设计。 2.总箱TN-C-S,下面的就是TN-S了。 这个问题很好,发一个以前看过IEC的图。
两个建筑物还有距离限制吗?