YJV22 0.6/1KV 电缆直接埋地的载流量怎么查?
YJV22 0.6/1KV 电缆直接埋地的载流量怎么查?查<<04DX101-1 建筑电气常用数据>> P51、P52并没有明确YJV220.6/1KV 电缆的载流量,附图如下:<<04DX101-1 建筑电气常用数据>> P52虽然有YJV22 的载流量,但是电压等级是8.7/10KV的,不是电压等级是为0.6/1KV,谁能告诉一下,谢谢了 回复 2# sy8653554
GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》P56。 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》总共只有35页,P56页在哪? GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》P56(纸质版)!
表C.0.1-4 就是。 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》P56(纸质版)!
能发个图片吗?网上电子版的只有35页 http://www.docin.com/p-273027812.html
GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》P27(网上电子版)!
表C.0.1-4 就是。 电缆埋地敷设时的土壤热阻系数通常选多大? 选当地的。 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》P27(网上电子版)!
表C.0.1-4 就是。
尺短寸长 发表于 2013-1-14 14:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只有三芯的,四芯的如何选择呢? 回复 10# hbsjzsjy
详见《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版,王厚余编著)P76,有明确而详尽的说明。 回复hbsjzsjy
详见《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版,王厚余编著)P76,有明确而详尽的说明 ...
尺短寸长 发表于 2013-1-29 20:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没有3版啊,尺兄能不能简单说说王老先生写的啥? 一版、二版、三版、500问,都有的。 还是看王老比较精准的书面语言为好,我怕口语化给说偏了反而不好。{:4_125:} 一版、二版、三版、500问,都有的。
尺短寸长 发表于 2013-1-29 23:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
啊,想起来了,在论述线路过载保护那章里。