建筑物总箱处的总漏电保护动作时间
建筑物总箱处的总漏电保护动作时间是多少呢?查了不同的规范,有5S的,0.4S的,0.2S的等等,就按普通的住宅或办公设计,漏电电流为300或500mA,动作时间应为多长? 查看GB13955-2005第5章 在版主提供的规范上没找到对动作时间的要求,指找到另外在低压电气装置的设计安装与检验中找到
回复 1# lichengjian
注意在火灾危险场所,是用300mA的,你所说的动作时间应该是指延时时间吧,从上下级选择来看,建议取0.4s, 时间上做选择也不是一定能做到选择性的,毕竟接地故障电流实际上可能很小,比如2A,因此,只要不起火,时间越长越好。但300mA的电流,持续多长时间能引燃目前的建筑材料呢?这个也是没有答案的。 已经没有500mA了
页:
[1]