tsml 发表于 2013-1-10 17:42:24

双回路供电中的备用回路可以用在双切开关之前吗?

本帖最后由 tsml 于 2013-1-11 10:28 编辑

用母联开关联接的两台变压器和低压配电柜,消防和一级负荷中的双回路供电,大多数的做法都是把备用回路放在低压柜里的应急供电转换双切开关之后,但现在有个图把主用放在低压柜里的应急供电转换双切开关之后,而备用放在母联另一边的低压柜上(这边未经过低压柜里的应急供电转换双切开关)。请问这样可以吗,会有什么问题?

暗夜流星 发表于 2013-1-10 18:05:34

听起来好像是主用和备用标反了。

tsml 发表于 2013-1-10 18:45:37

但是做图的人坚持可以这样做,所以我想问下有什么缺点。

大鼻山 发表于 2013-1-10 21:35:41

用用母联开关联接的两台变压器和低压配电柜,消防和一级负荷中的双回路供电,大多数的做法都是把备用回路放在低压柜母排的双切开关之后,但现在有个图把主用放在低压柜母排的双切开关之后,而备用放在母联另一边的低压柜上(这边未经过母排的双切开关)。请问这样可以吗,会有什么问题?
tsml 发表于 2013-1-10 17:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
什么叫“低压柜母排的双切开关”?

大鼻山 发表于 2013-1-10 22:07:55

而且在通常的双切回路中,备用和主用,能区分得那么清晰吗

tsml 发表于 2013-1-11 10:29:48

低压柜母排的双切开关指低压柜里的发电机供电转换双切开关,您的意思是备用放在双切开关之前也没问题?

long 发表于 2013-1-11 11:01:55

柴油发电机是备用电源,但并不是低压屏上的应急母线段就只能做为备用母线吧。它在正常时是由变压器供电,当然可以做主用电源啦。

ashens 发表于 2013-1-11 16:39:30

回复 3# tsml

使用上没问题,就是备用回路的使用率更低了。双投开关的使用率加大(一直通过电流),影响使用寿命。

老康阁楼 发表于 2013-1-12 17:27:54

双台变压器组互投,二级以上负荷,大家算几次,备用计入变压器计算么

hbsjzsjy 发表于 2013-1-12 17:39:32

双台变压器组互投,二级以上负荷,大家算几次,备用计入变压器计算么
老康阁楼 发表于 2013-1-12 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    算几次是什么意思?是不是说计算变压器的负载率时要把二级以上负荷的备用回路容量也要计算进去?

老康阁楼 发表于 2013-1-12 17:43:20

回复 10# hbsjzsjy


    是呀,你是怎么算的?

hbsjzsjy 发表于 2013-1-12 17:53:40

一般不计算在内,除非有大量二级以上负荷。因为一台变压器故障或检修时保证二级以上负荷就行了。

老康阁楼 发表于 2013-1-12 18:22:07

本帖最后由 老康阁楼 于 2013-1-12 18:36 编辑

呵呵,不知道楼主是怎么算的?是不是本台变压器不想算备用,甩另一边去了。。。。

tsml 发表于 2013-1-24 13:01:06

楼上的话不是太明白,一台变压器负载率考虑本边时为7、80%,考虑同一组所有一二级负荷时可以是100%。
我顶楼讨论的问题是问这种方式是否有安全、逻辑上的错误?

chen811129 发表于 2013-1-26 15:26:35

如果楼主能画个简图说明就直观了,文字总不及图片