wsayd 发表于 2013-3-12 10:47:36
变压器中性点出线是PEN线wsayd 发表于 2013-3-12 10:50:56
为了避免工作电流流过不期望的路径,多电源的TN系统,不存在全系统将N和PE分开的TN-S系统。因为,变压器中性点出线至总配电盘的导体为PEN导体,一点接地后才分出N和PE导体。han2003 发表于 2013-3-12 23:59:34
这个多电源系统,到底是指单母线分段系统,还是变压器并列运行系统呢?这是个问题。。。。。hlxldb 发表于 2013-3-13 09:54:17
我认为多电源系统应该是并列运行的。要是是单母线分段,正常情况下两台变压器各管各的,彼此没有联系,就是2个单电源了,怎么能算是多电源呢?wsayd 发表于 2013-3-14 20:55:22
这里是要注意PEN导体的并联问题,与两台变压器的是否并联无关。