爆炸危险环境下,做火灾自动报警系统 用什么探测器?
爆炸危险环境下,做火灾自动报警系统 用什么探测器?看一些产品要将控制器 放在安全区? 必须吗? 有隔爆型的探测器。 看一些产品要将控制器 放在安全区? 必须吗?必须的! 回复 4# 治学以诚
终于又看见老诚了,热烈欢迎~!对楼主的问题,尺总回答的很正确。同时建议楼主查看国标图集,关于爆炸环境安装的图集 回复 4# 治学以诚
热烈欢迎老诚!{:4_95:}
老诚一来,就意味着论坛回暖——春天要到啦。 补充:气体爆炸环境
谢谢大家。那用隔爆烟感、隔爆温感不?
诚版 探测器就用分子浓度探测器就可以了? 分子浓度探测器 是气体探测器不? 有看到有隔爆型紫外火焰探测器.
那用本安系统,还是隔爆系统? 有劳诚版。 有本安探测器的,探测器在爆炸危险场所布置无特别限制要求,进入爆炸危险区域前的安全区内加限能安全栅即可 楼上代劳老诚版主了。{:1_274:}
进入爆炸危险区域前的安全区内加限能器(安全栅),带载防爆探测器或防爆手报按钮,得特别注意安装个数不能超过限能容量,按技术样本来吧。 爆炸危险环境做可燃气体探测器还需要做烟感温感? 一般不需要做,但不排除需要做。 通常可燃气体探测是少不了的,火灾自动报警通常都是做的,火灾不见得都是燃气引起的。气体探测建议用专门的气体探测厂家的产品,比如国内的安可信,探测器种类很全,同时也有安装建议等等。