尺短寸长 发表于 2013-1-8 18:16:13

室内 AC 220/380V 配电绝缘导线不应小于 AC 450/750V 绝缘强度

求助:
室内 AC 220/380V 配电绝缘导线不应小于 AC 450/750V 绝缘强度

DGJ08-100-2003《上海低压用户电气装置规程》(2003-8-1实施)
http://www.docin.com/p-389441683.html
4.1.5 有规定。

但 GB 标准,是哪份?

尺短寸长 发表于 2013-1-8 18:25:05

绝缘导线的绝缘强度有
AC 300/300V
AC 300/500V
AC 450/750V

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-1-9 10:37:02

我只记得民规上有一条这个450/750V 的要求,GB的没注意过

sgf2002 发表于 2013-1-9 18:34:38

爆炸危险环境线路和消防线路规范倒是有规定的

一般用途的好像只有手册上简单提了下

规范真还没注意到,低压配电设计规范只说到不低于工作电压

sgf2002 发表于 2013-1-9 18:41:27

本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-9 18:43 编辑

找到只有民规60页有
电缆工程电缆设计规范也有有关电缆的

尺短寸长 发表于 2013-1-9 20:23:09

老诚见多识广——

老诚……))))))))))))

大鼻山 发表于 2013-1-9 21:05:47

我觉得,5楼《电缆工程电缆设计规范》3.3.2条足以说明问题和进行类比了(对于常规民建时):
1)高压侧为大电流接地系统的(且1min内切除故障),则低压采用BV-300/500绰绰有余;——发达城市(城区)新建变电站供电的,基本都应属于这个情形了。我想上海也不例外。

2)除此之外情形的(即高压侧为大电流接地系统的(且1min以上切除故障),或者高压为小电流接地系统的),采用BV-450/750较合适。——欠发达城市变电站或发达城市的老旧变电站多为这个。

尺短寸长 发表于 2013-1-9 21:51:41

老诚……))))))))))))

chen811129 发表于 2013-1-12 12:17:13

回复 7# 大鼻山


请教发达城市与不发达城市的变电所为什么会有此区别?

大鼻山 发表于 2013-1-12 12:41:33

回复大鼻山


请教发达城市与不发达城市的变电所为什么会有此区别?
chen811129 发表于 2013-1-12 12:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
发达城市的用电负荷大增,所以大多采用电缆配电,其对应的是大电流接地系统;而以往的小电流接地系统(以架空线路配电为主)承担负荷较小、也影响城市景观,适合尚未发达或欠发达的城市。