ye00625 发表于 2013-1-7 14:55:48

关于等电位联结线的一些问题

本帖最后由 ye00625 于 2013-1-7 16:14 编辑

总等电位联结线和局部等电位联结线最大值要求为25平方毫米铜线或相同电导的导线。那用热镀锌扁钢做等电位联结线,相同电导的热镀锌扁钢尺寸是多少呢?

yjgabc 发表于 2013-1-7 16:55:53

本帖最后由 yjgabc 于 2013-1-7 17:08 编辑

~~~~~~~~~~~~~~看错题目了

ye00625 发表于 2013-1-7 17:00:21

两种材质的电导率本身就不同啊

大鼻山 发表于 2013-1-9 07:59:48

电阻率:铜 1.75 × 10-8;铁 9.78 × 10-8
因此:扁钢截面积=25*(9.78 × 10-8 / 1.75 × 10-8)=139.7平方毫米

cqzrm 发表于 2013-1-9 08:32:20

联结线最大值要求为25平方毫米,等效扁钢80平方毫米(计算值是68.5平方毫米)。