回复 8# 尺短寸长
“当能可靠地保持N线为地电位时”
---我好像也没漏吧?我是说做了可靠的等电位联结后
---N线可靠保持地电位,除了做等电位还有什么办法? 回复 16# sgf2002
3# 楼贴出的图片,规范规定要求不完整。 本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-8 11:20 编辑
回复sgf2002
3# 楼贴出的图片,规范规定要求不完整。
尺短寸长 发表于 2013-1-8 10:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这条意见已经达成一致
再说说规范“当中性导体为可靠的地电位时可不断开外”这句话,也不准确,N线为啥一定要保持地电位呢?比地电位高个24V又何妨,只要与地电位电位差少于50V就可以了吧。
最重要的一点N线保持地电位了,如果人站的地方没有“保持地电位”,也是相当危险的
尺总再看看1#楼总漏电的问题,TT制没有疑惑,总漏电可以理解为人身防护(小户型总RCD设30mA),也可以理解为接地故障防护(大户型总RCD设100mA或300mA,除非所有分回路都设30mARCD,但对于户内电梯、VRV空调设30mARCD不现实)
TN制呢?住宅户内设总RCD目的何在呢? 原《住宅设计标准》考虑住宅配电系统基本是TT接地型式,故统一要求了,省得麻烦。 回复 19# 尺短寸长
条文解释将所有RCD均解释为人身防护和设备损坏也是不正确的 回复 20# sgf2002
上海现在TN-C-S了
麻烦尺总在力所能及的情况下向规范编制组和审图组反映反映
避免用有缺陷的条文误判
页:
1
[2]