今天看一份图,煎药机为4kW,采用25A单相三孔插座供电,配电断路器为4极漏电开关,共带三个插座,三个插座分别接在L1 L2 L3相上,请问有符合相关国家标准的25A单相三孔插座吗? 请问有符合相关国家标准的25A单相三孔插座吗?hbsjzsjy 发表于 2013-1-6 16:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif答:有的!
但是,插座存在随机接用各种电器的可能,故采用“配电断路器为4极漏电开关,共带三个插座(三个插座分别接在L1 L2 L3相上)”便出现共用同一根中性线的情况,存在一定的事故隐患,不太妥当。
故建议改为:三个单相(带剩余电流动作保护功能的)配电断路器分别带三个插座(中性线不要共用),以保证不留事故隐患。 共用中性线,断路器漏电保护功能我认为不能可靠动作。 非也非也。
共用中性线,是担心随机接用各种电器出现中性线的过载现象,而非断路器漏电保护功能不能可靠动作。 除非,该““配电断路器为4极漏电开关”的中性极是带过载保护功能的,那就没问题了。 如果,安装工程已经按图施工完毕,我认为再重新施工也大可不必。
采取补救措施如何?
电气设计说明:
1、运行管理方应建立有效的管理机制,此三个插座不得挪作他用;
2、此三个插座旁贴上牢固的标签并注明:煎药机专用插座!
但还是提醒:
今后别这么干! 本帖最后由 8wy7843 于 2013-1-6 19:50 编辑
小问题,大学问
要是我来看,就只会看到有没有25A插座{:lol:}
顺便说下,管理员,为啥表情不能显示了? 这样做我也感到别扭,但一时也说不清楚,尺总能说说三个不同相共用中性线的事故隐患在哪里吗? 这样做我也感到别扭,但一时也说不清楚,尺总能说说三个不同相共用中性线的事故隐患在哪里吗?
hbsjzsjy 发表于 2013-1-6 21:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺总4楼发言不是说了原因吗?{:24:}是我理解错了? 尺总4楼发言不是说了原因吗?是我理解错了?
yangyang7201 发表于 2013-1-6 22:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没错!{:smile:} 如果不考虑谐波的影响,会出现中性线的过载现象吗? 本案例煎药机是阻性设备,不用考虑谐波的影响:若中性线过载,相线也应过载,故过负荷保护无虞。
但插座存在随机使用之可能,万一三相四线回路同时接用谐波电流较大的单相用电设备,难保流经中性线的电流不超过流经相线的电流。