请教风机、水泵的多线制控制模块
火规:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。这里说道当用总限制模块时还应加手动控制环节。但看一些系统图发现有的消费产品直接是多线制模块控制风机水泵,然后没有了手动那个环节。
例如,海湾的产品是总线+硬线松江的直接是 多限制模块就没有硬线这一环了?
或者说 多线制模块能够实现手动+自动这两种方式? 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-6 13:58 编辑
海湾的产品是总线(DC24总线编码模块,完成自动控制)+ 硬线(钥匙式控制按钮接入AC220V 控制环节,完成手动控制)。
对应的是:
松江的产品是总线(DC24总线编码模块,完成自动控制)+ 多线(DC24多线编码模块的无源转换触点接入AC220V控制环节,完成手动控制)。 1、总线——此部分内容不变;
2、硬线——对应多线,就对了。 回复 3# 尺短寸长
可不可以这么理解?松江的1825(多线制模块)控制=总线模块控制+硬线控制? 回复 3# 尺短寸长
谢谢,如果多线对应的是硬线,那么多线制控制模块的,总线控制那一部分在那呢(因为像松江、北大青鸟这类的样本他的系统图对风机、水泵的控制直接是一路多线制控制线经多线制模块控制,没有了其他的总线控制)?还是说它本身集成了 总线和硬线? 回复 4# wanqiuwei
可以这么理解:
松江的1825(总线控制模块)—— 完成FAS要求的自动控制;
松江的1825(多线控制模块,原为1807)—— 完成FAS要求的手动控制。 回复 5# wanqiuwei
别太相信厂家的技术样本。
你得这么考虑:
1、厂家的产品,是拿来为自己完成设计派用处的;
2、自己的设计,得满足规范规定要求的。
所以,别完全按厂家提供的系统画图,但需要搞清楚厂家的产品,然后对照10D303-3的图集,进行完善。 回复 7# 尺短寸长
哦!
其实画火灾自动报警图,我就不想选产品,直接按最基本的原理画,需要联动和反馈的放可控制模块+地址模块,需要手动控制的再加联动线,只把导线型号选好,产品的话不选不知行不行。别人的图纸都选了消防产品的型号。。。不知就按照图集《04x501》作图,不选产品型号行不行。。。 选产品,比较容易表达清楚。 回复 9# 尺短寸长
哦 海湾的产品现在是无总线的 最近刚问松江要了新样本,画的挺清楚了。
现在是多线联动控制线 ZBN-BV-2X1.5 接1807A模块 然后接到控制箱。
再另外加上手动控制线 ZBN-KVV-7X1.5 也接到控制箱。
平面图上标注为 2+1x7 回复 12# fillyzhou
哦,有没有电子版的? 学习了。。。