电流互感器问题请教?

本帖最后由 jychen1 于 2013-1-2 17:29 编辑

电流互感器选用5A的好,还是1A的好?(包括高压的)

大家设计中都选用几安的?

为什么?谢谢了。

秋石 发表于 2013-1-2 21:38:59

这要具体问题具体分析,不过采用1A优点更多,不过价格也贵。

hi2001wzz 发表于 2013-1-2 22:53:34

开关柜的5A多吧,1A的好像没有什么必要。1A我在发电厂升压站中见到有,毕竟它到保护柜的距离一般都是几十米上百米。1A的CT贵,好像体积也要大。

David_H 发表于 2013-1-4 11:48:07

具体情况具体分析咯,不过多数情况采用5A的~~~

LXQ3 发表于 2013-1-4 12:05:48

建筑电气中,电流互感器选用5A的多,。。。。。。{:shocked:}

梁健 发表于 2013-1-6 21:57:59

回复 2# 秋石


    请教一下,1A的优点有哪些?是不是主要用在高压中的测量和保护?一直听到保护电流互感器,是什么东西

梁健 发表于 2013-1-6 22:25:25

请教一下,1A的优点有哪些?是不是主要用在高压中的测量和保护?一直听到保护电流互感器,是什么东西

jychen1 发表于 2013-1-13 09:59:57

1A带的负荷更多一些吧。

jychen1 发表于 2013-1-14 19:43:56

结贴:

负荷较多,传送距离较远时,选用1A;

其他可选5A。