› 二级负荷断电恢复时间要求多长?
tsml
发表于 2012-12-31 15:15:40
二级负荷断电恢复时间要求多长?
二级负荷断电,如果是其所接变压器回路故障断电,而其母联的另一台变压器有电,这时发电机不会启动,而母联开关一般要求人为合闸,因此供电会比较慢。请问二级负荷的断电恢复时间有什么规范要求没有?
xuxizhong
发表于 2012-12-31 15:22:12
消防负荷,?一般的二级负荷好像没什么要求,甚至可以手动切换。消防动力不大于30S,应急照明不大于5S。