一个非消防电源的切断问题
制冷机房采用了两台800kVA的变压器,这两台变压器只带了制冷机房里的动力设备,请问这个非消防电源的分离脱扣器应该放到啥地方切断?
ylh101
发表于 2012-12-29 23:12:58
各动力设备配电箱处或变电所低压配电屏,建议在变电所集中设置强切模块